老房子改造,配电问题:热水器和空调必须加漏保吗?

发布时间:2019-01-12     来源:网络     作者:360装修监理网     阅读( 2083 )

1问题补充.jpg


老房子改造,配电问题

老房子电路改造,入户线4平方铜线,手中有1.5和4平方的铜线,

空调1.5P变频单独一路4平方线

照明单独一路1.5平方线

插座一路4平方线,因为有热水器,所以全部电器使用最高用电4000W左右,

想问一下各路使用配置多少A的空气开关。总电配置多少A的空气开关。热水器和空调必须加漏保吗?


3最佳答案.jpg


360装修监理网监理师专业解答:


总开可以用功率计算公式来求出计算电流:电流=功率/电压=4000/220=18.2A,用25安的总开即可。其他各路用16安的空开就可以。电热水器要加漏保才安全。